永宏的外部中斷為什么只執行一次
發表:zjzy2374  (2017/8/4 16:46:10)
分類:PLC  |  閱讀:12926  |  評論:1  |  最新評論:2017/8/5 9:43:22 By zjzy2374
永宏的外部中斷為什么只執行一次?
就是在X0上接了一個按鍵,使用外部中斷,中斷程序中就是交替點亮燈,為什么只執行一次,看網上也有人遇到過
不知是什么原因,怎么現在沒有人回答問題了呢
評論 | 引用

本文共1條評論
.1.  回復:永宏的外部中斷為什么只執行一次
zjzy2374(2017/8/5 9:43:22)  IP:61.136.196.*
不好意思,還是程序問題,在中斷程序中用了翻轉指令10,主要是因為10號指令要有一個0-1的翻轉變化而不是EN,不是只執行了一次。